作者:山東臨沂農業藥械廠 張炳杰
(`
5FZgN 'E4AV58. 目前,使用SIEMENS 840D系統和611D數字伺服模塊的
加工中心越來越多,與我廠使用的其他系統和數字伺服單元比較,840D和611D故障率最高。由于加工中心外界使用條件(如電網供電質量、環境狀況、操作員素質等)基本相同,所以故障率高的原因可能是840D系統和611D數字伺服的問題或加工中心生產廠電氣設計、參數匹配的問題。下面將ME810S型加工中心經常出現的故障列舉幾例供同行維修時參考。
L}'Yd' *7ZGq(O 例1 在加工過程中,突然出現CRT無顯示現象,操作鍵盤某些功能的
LED指示燈亮CRT由外部24VDC開關電源供電,信息流程為NCU單元——MPI總線——
機床控制面板——MMC100——CRT。檢查NCU單元、機床控制面板接口上的LED指示燈顯示正常,手動運行各軸正常,檢查CRT 24VDC電壓正常。
'|A|vCRCG NJtQx2Sd'H MMC100界面板上有一個外接VGA插口,可外掛一個通用計算機VGA顯示器,可利用該口判斷故障部位。當外接一VGA顯示器時,顯示正常。懷疑CRT顯示器有問題。換新后正常。
qv[[Q[RK-5 A)tP()+) 例2 外部計算機與機床之間不能正常傳輸數據檢查計算機側通信軟件的通信協議和機床側設定的完全一致,況且之前曾正常進行過數據傳輸,故懷疑機床廠調試人員現場操作時隨意帶電插拔通信電纜而將MMC100接口板通信部分燒毀所致。更換MMC100后,通信正常。因此,機床與外部計算機通信時,一定要注意不要帶電插拔通信電纜。
'Qa5n\HX$ @q K]JK 例3 機床加工過程中,突然出現
LCD顯示器無顯示,但機床控制面板上某些功能鍵盤的LED指示燈亮打開機床電柜,發現E/R模塊、NCU模塊、MSD(主軸)模塊和FDD(X/Y軸、Z軸)模塊各有關LED指示燈皆無指示,S7-300 PLC指示正常。測量E/R單元母線電壓為0V,正常應為600VDC。依關機順序關斷機床電源,5min后開機,開機的同時測量E/R模塊的600VDC電壓,發現機床啟動時電壓在30VDC左右,隨即降為0V,故懷疑E/R電源模塊的某個負載有短路或嚴重過載現象。
bS.s?a /~De2mq1 在機床停電狀態下,自右至左依次拔下Z軸模塊、X/Y雙軸模塊、MSD模塊、NCU模塊上的DEVICE BUS電纜插頭即X351插頭。每拔下一個模塊的X351插頭,要將其他模塊的X351插頭恢復,然后機床通電,觀察故障現象是否消除。經確認,X/Y雙軸模塊有問題。該模塊由X/Y雙軸信號界面板和功率放大模塊組合而成,更換信號界面板,故障依舊。更換X/Y雙軸功率放大模塊,機床恢復正常。
7A5p["?Z &FSmqE;@^ 不到兩年時間,先后有3組X/Y雙軸模塊發生故障。故障原因主要有:①外電網質量不良:②機床廠選配的驅動模塊不一定最優。如伺服模塊的功率與機床載荷是否匹配,機床參數、軸參數的優化等:③工作環境不良:①機床開機、關機順序不當。由于SIEMENS伺服模塊采用再生電壓回饋外電網方式,所以開關機順序不當極易破壞回饋通路而使模塊損壞。
.XXW