Eav=ф(單個燈具光通量)×N(路燈對稱布置為2,單側或交錯布置為1)×CU(空間利用系數)×K(維護系數)÷{S(相鄰兩燈間距)×W(路寬)} 6!^[];%xN
根據城市道路照明標準,供行人和非機動車通行的居民區道路和人行道照明的路燈平均照度要在1-2 lx.新安裝光源、燈具的道路其路面的初始照度應提高30%-50%。即Eav為3lx,路寬W為6米,燈間距S為15米,單側布置N為1,空間利用率為0.32(國際照明委員會推薦值),維護系數K(混凝土路面為1.3,瀝青為2。 bxK(9.
反推算得,燈具所需光通量約為650lm )bx_;9Y{
設計步驟應該怎樣的呢? -CH`>