一、防雷接地不符合要求
qKjUp" 1、現象
9O{b8=\} (l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。
DQy;W ov (2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。
gyT3[*eh (3)、用
螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。
H1or,>GoO (4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。
+\GuZ5` 2、原因分析
b8O }XB (1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。
yyv<MSU8 (2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。
W5U;{5 3、預防措施
f1wwx|b%. (l)、加強對焊工的技能
培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。
V }wh (2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。
@"vTz8oY@ (3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允許用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。另外,作為引下線的主鋼筋土建如是對頭碰焊的,應在碰焊處按規定補一搭接圓鋼。
m^%Xl@V:c- 二、室外進戶管預理不符合要求
R-]i BL l、現象
52v@zDY (1)、采用薄壁銅管代替厚壁鋼管。
=|O><O| (2)、預埋深度不夠,位置偏差較大。
#+SdX[N (3)、轉彎處用電焊燒彎,上墻管與水平進戶管網電焊駁接成90°角。
r34 GO1d (4)、進戶管與地下室外墻的防水處理不好。
+V,Ld&r 2、原因分析
}Zp5d7(@w (l)、材料采購員采購時不熟悉國家規范、
標準,有的施工單位故意混淆以降低成本;施工管理員不嚴格或者對承包者的故意違規行為不敢持反對意見,不堅決執行規范和標準;監理人員對材料進場的管理出現漏洞。
Lv<)Dur0K (2)、與土建和其他專業隊伍協調不夠。
3IYbgUG (3)、沒有彎管機或不會使用彎管機,責任心不強,貪圖方便用電焊燒彎。
2O+fjs (4)、預埋進戶管的工人不懂防水技術,又不請防水專業人員幫忙。
"*oN~&flc 3、預防措施
x)prI6YMv\ (l)、進戶預埋管必須使用厚壁銅管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ l 14為4.5mm以上,Φ56為3mm米)。
|W;EPQ+< (2)、加強與土建和其他相關專業的協調和配合,明確室外地坪標高,確保預埋管埋深不少于0.7米。
ibxtrt= (3)、加強對承包隊伍領導和材料采購員有關法規的教育,監理人員要嚴格執行材料進場需檢驗這一規定,堵住漏洞。
Z*kZUx7I< (4)、預埋鋼管上墻的彎頭必須用彎管機彎曲,不允許焊接和燒焊彎曲。鋼管在彎制后,不應有裂縫和顯著的凹痕現象,其彎扁程序不宜大于管子外徑的10%,彎曲半徑不應小于所穿入電纜的最小允許彎曲半徑。
oh%/\Xu (5)、做好防水處理,請防水專業人員現場指導或由防水專業隊做防水處理。
- *_"ZgE 三、電線管(鋼管、PVC管)敷設不符合要求
.{Df"e> 1、現象
G}0fk]%\: (1)、電纜管多層重疊,有此寺方高出鋼筋的面筋。
nTH!_S>b(Y (2)、電線管2根或2根以上并排緊貼。
7p+uHm (3)、電線管埋墻深度太淺,甚至埋在墻體外的粉層中。管子出現死彎、痛折、凹痕現象。
9
?(P?H (4)、電線管進入配電箱,管口在箱內不順填,露出太長;管口不平整、長短不一;管口不用保護圈;未緊鎖固定。
>YP]IQ (5)、預埋PVC電線管時不是用塞頭堵塞管日,而是用鉗夾扁拗彎管口。
$-R9J6NN 2、原因分析
E?^A+)<"