一、防雷接地不符合要求
J_-fs#[x 1、現象
GNq
f (l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。
Pz\K3- (2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。
r\Kcg~D> (3)、用
螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。
sowwXrECg@ (4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。
SW'eTG 2、原因分析
cC+2%q B (1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。
5,g +OY=\ (2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。
%'Q2c'r 3、預防措施
7')W+`o8eL (l)、加強對焊工的技能
培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。
<c:H u{D (2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。
0\X<vrW (3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允許用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。另外,作為引下線的主鋼筋土建如是對頭碰焊的,應在碰焊處按規定補一搭接圓鋼。
%Ta"H3ZW 二、室外進戶管預理不符合要求
u*rP8GuS l、現象
c;fLM`{* (1)、采用薄壁銅管代替厚壁鋼管。
vv{+p(~**O (2)、預埋深度不夠,位置偏差較大。
j%^4
1