    1.根據實際使用工況確定蒸汽疏水閥的入口與出口的壓差。蒸汽疏水閥的入口壓力是指由于蒸汽壓力的波動或溫度調劑閥的節流,蒸汽疏水閥入口處的最低工作壓力;蒸汽疏水閥的出口壓力是指蒸汽疏水閥后可能形成的最高工作背壓,當排入大氣時,實際壓差按蒸汽疏水閥入口壓力決定。
         2.根據蒸汽供熱設備在正常工作時產生的凝結水量,乘以選用修正系數k,然后按照蒸汽疏水閥的排水量進行選擇。 c6h+8QS  
    I36%oA  
     &"27U  
         3.凝結水量可以用以下方法計算: 3u+i  
    ;mGPX~38  
        (1)管線運行時產生的凝結水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中: PDz:x4A  
    _Y}cK| 3  
        Q:凝結水量(kg/h) TiG?r$6v%  
    BpX`