機房照明的照度標準及設計方法介紹
計算機機房照明的好壞不僅會影響計算機操作人員和軟、硬件維修人員的工作效率和身心健康,而且還會影響到電子機房的可靠運行。因此合理的選擇照明控制方式、燈具類型、布局及一些相關器材等在電子機房的裝修和電氣工程設計中是不可忽視的。 eF\C?4 i)DXb 我國機房照明設計標準 Ji=iq=S7 |
Ylk`< 我國機房照明設計標準主要指標為照度。照度E:光通量投射到物體表面時,即可把物體表面照亮;照度就是光通量的表面密度,即射到物體表面的光通量φ與該物體表面的面積S的比值,即E=φ/S(其中照度的單位為勒克斯Lx)。 U$Z}<8 Xqw7lj;K 在考慮機房的照明時,還須同時將照明的均勻度、照明的穩定性、光源的顯色性、眩光和陰影等要求提到日程中來,這些因素也將對操作人員和維護人員產生不可低估的影響。由于在一般的中心機房中各功能區的分工不同,對照明中的照度要求也不相同,機房區的平均照度可距地1400mm的直立工作面照度大于500Lx。 e@By@r&nql K>6p5*& 機房的平均照度、眩光限制標準和相應措施,以及機房的其他技術要求,包括布局、面積、人機環境、嗓聲、電磁干擾等,在建筑設計標準GB50034-2004中對此都做了明確規定。 H|O}Dsj vRs5-T 1.主機房的平均照度可按300、5001x取值。 P
ie!Su` (o\~2e: 2.基本工作間、第一類輔助房間的平均照度可按100、150、2001x取值。 K>eG5tt &9{BuBO[ 3.第二、第三類輔助房間應按現行照明設計標準的規定取值。同時,還對機房的運行環境與照度取值的關系作了明確規定,如間歇運行的機房取低值;持續運行的機房取中值;連續運行的機房取高值;無窗建筑的機房取中值或高值。 r/
| |