LED 路燈防浪涌干擾設計中亟待解決的絕緣耐壓問題 ~@Eu4ip)F
odpjEeQC
作者:陳超中 施曉紅 於立成 劉爾立 楊樾 強耀根 sq'bo8r
0W>,RR)
摘 要:本文闡述了目前LED 路燈常用的防浪涌或防瞬變抑制電路的原理,指出了具有防浪涌干擾功能的LED 路燈普遍存在的絕緣耐壓問題。提出LED 路燈的EMS 設計應建立在滿足安全要求的基礎上的理念。強調了LED 路燈設計輸入的充分性。 `GT{=XJfY
_0e;&2')
關鍵詞:LED 路燈 防浪涌干擾 防雷 耐壓 uY|-: =
r5\|%5=J
防浪涌或防瞬變干擾常用的器件有氣體放電管、金屬氧化物壓敏電阻、硅瞬變電壓吸收二極管和固體放電管幾種,以及它們的組合。LED 路燈防雷電干擾電路及其裝置一般與LED 控制裝置成為一體,常用的有氣體放電管和壓敏電阻的組合。 jG&gd<^
b$1W>
一、氣體放電管和壓敏電阻組合構成的抑制電路原理 t5WW3$Nf
TW}nO|qw
由于壓敏電阻(VDR)具有較大的寄生電容,用在交流電源系統,會產生可觀的泄漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時間后,因泄漏電流變大可能會發熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入氣體放電管。圖1 中,將壓敏電阻與氣體放電管串聯,由于氣體放電管寄生電容很小,可使串聯支路的總電容減至幾個pF。在這個支路中,氣體放電管將起一個開關作用,沒有暫態電壓時,它能將壓敏電阻與系統隔開,使壓敏電阻幾乎無泄漏電流。但這又帶來了缺點就是反應時間為各器件的反應時間之和。例如壓敏電阻的反應時間為25ns,氣體放電管的反應時間為100ns,則圖2 的R2、G、R3 的反應時間為150ns,為改善反應時間加入R1 壓敏電阻,這樣可使反應時間為25ns。 q*4=sf,>
dJD8c2G
金屬氧化物壓敏電阻(MOV)的電壓-電流特性見圖3,金屬氧化物壓敏電阻(MOV)特性參數見表1。氣體放電管(GDT)的電壓-電流特性見圖4,氣體放電管(GDT)特性參數見表2。由于浪涌干擾所致,一旦加在氣體放電管兩端的電壓超過火花放電電壓(圖4 的u1)時,放電管內部氣體被電離,放電管開始放電。放電管端的壓降迅速下降至輝光放電電壓(圖4 的u2)(u2 在表2 中的數值為140V 或180V,與管子本身的特性有關),管內電流開始升高。隨著放電電流的進一步增大,放電管便進入弧光放電狀態。在這種狀態下,管子兩端電壓(弧光電壓)跌得很低(圖4的u3)(u3 在表2 中數值為15V 或20V,與管子本身的特性有關),且弧光電壓在相當寬的電流變動范圍(從圖4 的i1→i2 過程中)內保持穩定。因此,外界的高電壓浪涌干擾,由于氣體放電管的放電作用,被化解成了低電壓和大電流的受保護情況(u3 和i2),且這個電流(從圖4 的i2→i3)經由氣體放電管本身流回到干擾源里,免除了干擾對燈具可能帶來的危害。隨著浪涌過電壓的消退,流過氣體放電管的電流降到維持弧光放電狀態所需的最小值以下(約為 J9*$@&@S
10mA~100mA,與管子本身的特性有關),弧光放電便停止,并再次通過輝光放電狀態后,結束整個放電狀態(熄。。