    計算機機房照明的好壞不僅會影響計算機操作人員和軟、硬件維修人員的工作效率和身心健康,而且還會影響到電子機房的可靠運行。因此合理的選擇照明控制方式、燈具類型、布局及一些相關器材等在電子機房的裝修和電氣工程設計中是不可忽視的。 OV CR0  
    [^H"FA[  
      我國機房照明設計標準 R/b4NGW@  
    P%pp )BS  
      我國機房照明設計標準主要指標為照度。照度E:光通量投射到物體表面時,即可把物體表面照亮;照度就是光通量的表面密度,即射到物體表面的光通量φ與該物體表面的面積S的比值,即E=φ/S(其中照度的單位為勒克斯Lx)。 W\*-xf|"d  
    ig"uXs  
      在考慮機房的照明時,還須同時將照明的均勻度、照明的穩(wěn)定性、光源的顯色性、眩光和陰影等要求提到日程中來,這些因素也將對操作人員和維護人員產(chǎn)生不可低估的影響。由于在一般的中心機房中各功能區(qū)的分工不同,對照明中的照度要求也不相同,機房區(qū)的平均照度可距地1400mm的直立工作面照度大于500Lx。