    mbns%%GJU  
    我是學電子的,但產品設計涉及到光學問題,頭疼呀! 敬請指教下列問題: *T~b ox  
    簡述:研發煙霧火災探測器,需要檢測正庚烷火產生的煙霧。傳感器采用光電感應原理,利用煙霧的散射與反射。 <H$!OPV  
    &+3RsIl W  
    現象: pj$kSS|m6-  
    1. 在9(長)x7(寬)x4(高)m的房間里中心地面放一個40x40cm鐵盤并點燃正庚烷火(750ml),安裝在房頂邊上的探頭感應出的煙濃度約為0.145dB/m(減光系數) aYM~Ub:x{  
    2. 用酒精燈,內灌正庚烷液體點燃(燈芯不會有任何燃損),燃燒的煙霧用鐵管通入80X40X 40cm的箱體內,探頭置于箱體內感應出的煙濃度約為0.38dB/m(減光系數) r7FJqd  
    [Sj"gLj  
    問題:為何二者結果會不一樣呢?  ozKS<<  
    >+DM TV[O  
    另請問一下:光密度(OD/米 )與 減光系數(dB/m)的轉換關系。 "]|7%]  